forum » ROBOT Millennium » siatka ES
Autor
Post
krystek

siatka ES

Chciałbym wiedzieć co może być powodem komunikatu:
"Niestabilność 3-go rodzju w węźle". Modeluję przekrycie
hali z blachy trapezowej w konstrukcji bezpłatwiowej opartej
na dźwigarach z drewna klejonego warstwowo i tarczach
żelbetowych jako ściany czołowe. Przy podziale paneli z
blachy trapezowej siatką MES metodą Coonsa 6x6, brak jest
błędnych komunikatów. Przy podziale 12x12 tych samych paneli
lub zagęszczeniu siatki ES na odcinkach podporowych (dla
blachy podporami są dźwigary drewniane - łukowe) pojawia się
nieszczęsny komunikat. Czy wyniki obliczeń otrzymane mimo
komunikatu są poprawne? Czy jest to może związane z
proporcją sztywności dżwiagrów lub tarczy do blachy? Ps -
używałem tylko elementów 3 i 4 węzłowych, wg. zaleceń.
Proszę o możliwie szybką odpowiedź.

krystek

siatka ES

Ciekawa sprawa?! Zmieniłem tylko metodę obliczeń na skyline
i brak komunikatów o niestabilności, chociaż nadal włączone
są opcje komunkatów w razie błędów. No i co jeszcze
ciekawsze wyniki obliczeń dla skyline bez komunikatu są
zgodne co do joty z tymi przy automatycznym wyborze metody i
komunikacie o niestabilności. Czy można gdzieś dowiedzieć
się więcej o metodach obliczeń w Robocie tj. które i kiedy
stosować? Z góry dziękuję za informacje. Ps fajnie,że jest
to forum i można zapoznac się z zagadnieniami od strony
pratycznej.

Leszek_J

siatka ES

Problem niestabilności wynika z reguły ze stosowanych
zwolnień. Trzeba więc przeanalizować zwolnienia.
3-ci typ niestabilnosci moze byc zwiazany takze z duzymi
(nieproporcjonalnymi) roznicami sztywnosci elementów modelu
(usztywnienie dodatkowymi r-linkami moze mic tu wplyw).

Po obliczeniu konstrukcji, warto na pewno przeanalizować
przemieszczenia węzłów.

Zmiana solvera moze wplynąc na analize, gdyz inaczej
rozwiazywany jest uklad równan. W pomocy opisane są metody
stosowane przez dany sover (eliminacji Gaussa, rozkladu
Holesky'ego ...).


Odpowiedzi odnosnie niestabilnosci juz wielokrotnie
pojawiały sie na forum - dlatego proponuje prześledzic
historię wątków.

krystek

siatka ES

Problem niestabilności rozwiązałem. Opis metod obliczeń w
pomocy znalazłem według wskazówek. Dziękuję.

 
forum » ROBOT Millennium » siatka ES



GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.