forum » ROBOT Millennium » Statyka NL ----> Statykę L
Autor
Post
poltec

Statyka NL ----> Statykę L

Wiatm!!!

Mam taki oto problem:
Gdy definiuję w konstrukcji stężenia pracujące tylko na
rozciąganie, program automatycznie zmienia mi na statykę NL.
Czytałem wypowiedź na ten temat na forum. Ale próbowałem
wymusić na programie że mimo zastosowania tychże prętów,
żeby mi policzył jako L. No i nie wiem. Zmienia mi ciągle na
NL. Proszę o w miarę szczególowe postępowanie. Chciałem to
zmienic po przez Analiza--->Rodzaje analiz--->zmień typ
analizy(dla wybranego nr obciążenia). Ale jakoś nie mogę.

Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam
Łukasz Naskręt

Leszek_J

Statyka NL ----> Statykę L

Wybór atrybutu 'tylko rozciagane' powoduje automatyczne
przejscie do analizy nieliniowej. Nie mozna tego zmienic,
taki jest wowczas typ obliczen.

 
forum » ROBOT Millennium » Statyka NL ----> Statykę L



GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.