Autor |
Post |
sebonowy |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 07:58
Ugięcia stropów w budynku wielokondygnacyjnym Mam problem ze stropami w budynku wielokondygnacyjnym - konstrukcja słupowo płytowa. A mianowicie zauważyłem że przy wymiarowaniu zbrojenia i liczeniu ugięć stropów chociaż poszczególne stropy na kolejnych kondygnacjach są identyczne(geometria+obciążenia+charakterystyka przekroju) to czym wyżej położony strop tym ugięcia jego są większe. Myślę że Robot bierze do ugięć stropów także jego całkowite przemieszczenie wraz ze słupami co daje zawyżone ugięcia samego stropu. Czy da się obliczyc bezwzględne ugięcie poszczególnego stropu (samego stropu bez uwzględniania jego przemieszczenia wynikającego z przemieszczenia całej konstrukcji)?? Jednym ze sposobów jest pewnie wyizolowanie samego stropu do obliczeń lecz jest to uciążliwe. |
piotr_k |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 08:35
bez tytulu Najprawdopodbniej się nie da - przynajmniej ja nie znam takiej metody. Idea liczenia ugięcia w Robocie dla płyt jest taka, że ugięcie w fazie spreżystej a właściwie przemieszczenie w fazie sprężystej wynikające z przemieszczeń całego modelu a więc i także z przemieszczeń płyty fundamentowej jest brane jako podstawa do obliczenia ugięcia płyty zarysowanej. Ugięcie-przemieszczenie z fazy sprężystej jest mnożone przez współczynnik wynikający z redukcji sztywności płyty w fazie zarysowanej. I nie ma tu znaczenia, czy liczymy ugięcia z weryfikacją sztywności czy bez. Jedyną metodą dla obliczenia ugięcia stropu bez wpływu przemieszczenia modelu według mnie jest wyizolowanie stropu. |
sebonowy |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 08:39
bez tytulu Czyli potwierdzają sie moje przypuszczenia, |
macjar |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 10:58
bez tytulu ...a jak zinterpretujecie te słowa z helpa |
macjar |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 12:11
bez tytulucd...zauważyłem tylko że przy weryfikacji z uwzglednieniem aktualizacji sztywności MES robot nie wiedzieć czemu nie odejmuje przemieszczenia wymuszonego od przmieszczeń wezłów paneli (a przynajmniej tak powinno być jesli dobrze zrozumiałem Helpa) a przy analizie sprężystej jest odejmowane??? RSAPRO2013 |
sebonowy |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 12:24
bez tytuluprzy weryfikacji z aktualizacją sztywności MES robot 2013 pokazuje faktycznie mniejsze przemieszczenia stropu i co wiecej poszczególne stropy maja podobne te ugięcia po weryfikacji, wiec tak jakby poprawiał wyniki by przemieszczenia stropu były bezwzglednie i niezalezne od pracy całej konstrukcji. |
piotr_k |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 12:42
bez tytulu obawiam się, że robot może nie traktować słupa jako nieodkształcalnej podpory i nie odejmowac jej przemieszczenia. Model z wymuszeiem podpór może być zgodny z helpem, natomiast przy dużych modelach miałem sytuacje, ze przemieszczenie płyty w fazie sprężystej dla całego modelu było większe niż ugięcie dopuszczalnego dla stropu i program zgłaszał,ze ugięcie jest przekroczone - dośiwadzczenia z poprzednich wersji robota. |
macjar |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 13:02
bez tytulumnie chodziło raczej różnice wynikające z odjęcie np osiadania płyty fundamnetowej rzędu kilkunastu centymetrówz a nie "skrócenia" słupa czy sciany pod wpływem obciążenia z górnych kondygnacji ...spróbójcie w modelu na podporach niepodatnych wymusić jakieś znaczne równomierne przemisczenie wszytkich podpór rzędu 30cm ciekaw jestem jak to u was wpłynie na ugięcia stropów w zależności od metody weryfikacji ugięć...ja ma wrażenie że coś tu jest sknocone, a wydaje mi się że w poprzednich wersjach było ok |
macjar |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 13:06
bez tytulu...wydzieliłem strop i wszytkim podporom nadałem przmieszczenie UZ=-20cm , ugięcia przy weryfikacji metodą sztywności zastępczej 4cm dla metody z aktualizacją sztywności 26cm????????? |
piotr_k |
Wysłano: Środa 23 Maj 2012, 13:23
bez tytulu jesli dobrze zrozumiałem pytanie autora wątku to chodziło o wymiarowanie stropu w dużym modelu. Na przemieszczenie stropu złoży się osiadanie fundamentów, skrócenie słupów i ścian oraz samo ugięcie. Do tej pory miałem tak, że przy wymiarowaniu stropu w modelu robot od ugięcia stropu nie odejmował przemieszczeń słupów i ścian i ugięcie stropu w obliczeniach wychodziło za duże. Robot słupów i ścian nie traktował jako podpór niedokształcalnych i nie odejmował ich przemieszczeń od ugięcia stropu jak sugeruje help. |
Tomek_Robobat |
Wysłano: Poniedziałek 28 Maj 2012, 08:59
ugięcia vs. przemieszczenia Witam, |

GRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.
CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.